광전식 분리형 감지기 개념 및 설치 영상입니다.
참고사항
1. 발수광부와 제어부의 결선 시 극성을 반드시 확인하십시오.
2. 천정 및 벽부에서 발수광부와 반사판의 반경 50cm이상 이격 시키십시오.
감지값 설정 시 방해물이 존재하는 것으로 인식되어 재설치 및 설치시간이 굉장히 오래걸립니다.
3. 최초 설치 시 감지기 검색모드에서 60초가 경과 후 "1d"가 표시될 때까지 기다립니다.
4. 알맞은 거리설정을 하십시오.
5. Beam을 발사하여 반사판 중앙에 정렬하십시오. 거리가 멀어서 반사판에 Beam이 안보일 수 있으니
반사판 앞에 적색빔이 잘 보이는 박스 등을 막아서 맞추십시오.
6. Beam이 반사판 중앙에 맞춰지면 감지값을 AUTO로 설정하여 1000이상의 값이 나와야 합니다.
1000이하일 경우 발수광부와 반사판 사이에 방해물이 존재하는 것으로 인식되어 재정렬이 필요합니다.
7. 마지막으로 감도조정을 거리에 맞게 설정하시기 바랍니다.
* 설명서 및 설치영상에 자세히 설명되어 있으니 설치 시 참고하시기 바랍니다.